#1 楼主:悬赏贴:帮我看看这个电源电路,或者帮我仿真一下。 
贴子发表于:2008-5-16 11:08:47

电路如上,点击打开可以放大。
这是一个电容降价的电源电路,我的仿真结果是满足要求的。
要求:IN输入端10V左右,OUT输出端为5V电压,
接入的是市电220V的交流。
D1=1N4001整流二极管
D2=1N4744 稳压管(15V,1W)
C1=470nF C4=10nF
实际电路 C4后并了一个压敏电阻起保护作用,防止尖峰电压,由于没有找到仿真模型,这里就没有画出来。
现在电路实际的结果是:IN输入只有4.6V左右,当然OUT也不可能正常,只有3.4左右。
A点是用来采集电压信号的另一路电路,后面会陆续添加很多电阻构成一个电阻网络用来采集电网电压信号的。不作为电源部分,不知道会有什么影响不?
请达人分析下,怎么回事?
悬赏积分按分析结果与回复时间分配结算,还可以追加积分。
本贴悬赏:40金 本悬赏至2008-5-26 11:09:02到期
此贴已结
#6 回楼上几位
贴子回复于:2008-5-16 19:44:47
A点是用来采集电压信号的另一路电路,不作为电源部分,不知道会有什么影响不?
#7 可能电容太小了
贴子回复于:2008-5-17 0:00:53
这个电容降价的电源电路在使用上有一定的限制,由于电源内阻很大,相当于恒流源,一般只用在附载变化不大的小电流场合。你的问题是电容C1太小了,简单估算方法:C=14.5Io,按你的电容量只有3mA左右,肯定不够,所以导致IN输入端只有10V左右,只要换上按你需要的Io计算出的C1电容量就可以了。
Io应该是你的负载工作电流+稳压管的最小工作电流
注意:C4后并的压敏电阻千万不能少!它不仅是防止尖峰电压,主要是防止后端开路时产生的高电压造成伤害。
A点后面的相关电路不作为电源部分,只要阻抗不是太小,不会有影响。

得分10
#8 回楼上
贴子回复于:2008-5-17 11:27:28
2、容抗计算
Xc = 1/(ω*C)= 1/(2*π*f*C);
Xc--------电容容抗值;欧姆
ω---------角频率
π---------3.14;
f---------频率,对工频是50HZ;
C---------电容值 法拉
Xc1=(1/(2*∏*50*470))*1000000000=6.772KΩ,然后加上470欧电阻
30mA左右在R3后面,30mA*15V=450mAV=450mW最少,是可以满足负载要求的。
#10 实际上降压没有问题
贴子回复于:2008-5-17 12:50:39
是后面的稳压等部分的问题,降压电容后端的17V左右是正常的
#11 换C1试下
贴子回复于:2008-5-19 10:21:26
看了半天不清楚你的负载是怎么样的,你这个C1 470n左右的电容最多只能得到33mA的电流.所以如果你的负载过大,电压肯定是要被拉下去的.
建议你把C1换成1u的试下,看电压有没有变化.
还有U1的管脚注意别接反了!

得分10